Änderung von Stacker/Destacker auf Unicable
- techno-com
- Site Admin
- Beiträge: 22274
- Registriert: 17. November 2005 09:32
- Wohnort: 74076 Heilbronn
- Hat sich bedankt: 500 Mal
- Danksagung erhalten: 568 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Änderung von Stacker/Destacker auf Unicable
Hallo und Danke für das Bild
.. dazu kleine Anmerkungen !
1. die Beschriftungen "Erdung" = "Potentialausgleich"
2. die Beschriftung "Blitzschutz" = "Überspannungsschutz" (durchgeführt über "Überspannungs Schütze")
3. insgesamt zähle ich 20 aufgelegte Kabel auf den 4 Erdungsblöcken. Geht so, einfacher wäre aber ggf. hier einfach 2x11er Erdungsblöcke zu verwenden (mach ich immer so) und dann die Kabel entsprechend zu diesen zu führen.
4. was machen da die Fensterkabeldurchführungen rechts unten im Bild ?? Ging da das Kabel aus und die wurden als Verlängerung verwendet ? Raus damit
5. man muss keinen Verteiler für das Potentialausgleichskable verwenden. Einfach mit dem Potentialkabel kommend zum ersten Erdungsblock fahren und von dort aus weiter zum nächsten etc. etc. etc.
6. die beiden Multischalter selbst müssen noch mit ans PA-Kabel (siehe meine Bilder hier im Beitrag mit den "roten Kreisen" die jeden Anschluss des PA-Kabels zeigen)
.. dazu kleine Anmerkungen !
1. die Beschriftungen "Erdung" = "Potentialausgleich"
2. die Beschriftung "Blitzschutz" = "Überspannungsschutz" (durchgeführt über "Überspannungs Schütze")
3. insgesamt zähle ich 20 aufgelegte Kabel auf den 4 Erdungsblöcken. Geht so, einfacher wäre aber ggf. hier einfach 2x11er Erdungsblöcke zu verwenden (mach ich immer so) und dann die Kabel entsprechend zu diesen zu führen.
4. was machen da die Fensterkabeldurchführungen rechts unten im Bild ?? Ging da das Kabel aus und die wurden als Verlängerung verwendet ? Raus damit
5. man muss keinen Verteiler für das Potentialausgleichskable verwenden. Einfach mit dem Potentialkabel kommend zum ersten Erdungsblock fahren und von dort aus weiter zum nächsten etc. etc. etc.
6. die beiden Multischalter selbst müssen noch mit ans PA-Kabel (siehe meine Bilder hier im Beitrag mit den "roten Kreisen" die jeden Anschluss des PA-Kabels zeigen)
Vielleicht sind wir nicht günstiger als ein Discounter oder reiner Online-Kartonschieber, aber sicherlich besser !
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......
Tristan Uhde / Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.
Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.
Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......
Tristan Uhde / Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.
Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.
Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
-
- Powerposter
- Beiträge: 52
- Registriert: 17. März 2008 12:40
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Änderung von Stacker/Destacker auf Unicable
Moin,
zu 1) geändert
zu 2) geändert
zu 3) für mich isses so übersichtlicher
zu 4) so in etwa, ist noch ein Relikt meines DPA 31. Wird weichen, sobald das neue Kabel zum LNB gelegt ist
zu 5) i know, aber siehe zu 3)
zu 6) hmmm, hab geschaut, aber an beiden keine Anschlussklemme dafür gefunden. Den INVERTO kann man evtl. ja noch am Gehäuse der Anschraublanglöcher?! anklemmen, aber beim Smart MS 58 ES hab ich nichts der gleichen gefunden.
Tipps erwünscht.
zu 1) geändert
zu 2) geändert
zu 3) für mich isses so übersichtlicher
zu 4) so in etwa, ist noch ein Relikt meines DPA 31. Wird weichen, sobald das neue Kabel zum LNB gelegt ist
zu 5) i know, aber siehe zu 3)
zu 6) hmmm, hab geschaut, aber an beiden keine Anschlussklemme dafür gefunden. Den INVERTO kann man evtl. ja noch am Gehäuse der Anschraublanglöcher?! anklemmen, aber beim Smart MS 58 ES hab ich nichts der gleichen gefunden.
Tipps erwünscht.
- techno-com
- Site Admin
- Beiträge: 22274
- Registriert: 17. November 2005 09:32
- Wohnort: 74076 Heilbronn
- Hat sich bedankt: 500 Mal
- Danksagung erhalten: 568 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Änderung von Stacker/Destacker auf Unicable
4. und warum dann gerade in den beiden Highband-Kabeln (HH + VH) ? So schnell wie möglich raus damit, das macht ja die ganze Ansicht kapput
6. dafür gibt es die "Spaun Erdungsklemme EDKL 1" ... "sehr gute" Multischalter haben direkt eine Anschlussmöglichkeit für das PA-Kabel, div. sogar an jeder Ecke einen das man auch durchschleifen kann (siehe mein 5. von zuvor)
6. dafür gibt es die "Spaun Erdungsklemme EDKL 1" ... "sehr gute" Multischalter haben direkt eine Anschlussmöglichkeit für das PA-Kabel, div. sogar an jeder Ecke einen das man auch durchschleifen kann (siehe mein 5. von zuvor)
Vielleicht sind wir nicht günstiger als ein Discounter oder reiner Online-Kartonschieber, aber sicherlich besser !
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......
Tristan Uhde / Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.
Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.
Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......
Tristan Uhde / Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.
Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.
Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
-
- Powerposter
- Beiträge: 52
- Registriert: 17. März 2008 12:40
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Änderung von Stacker/Destacker auf Unicable
Fensterdurchführung entfernen wird erledgt.
Ja, aber wo die Klemme anklemmen?
Inverto am Langloch des Gehäuses, korrekt?
Aber wo am Smart. Erscheint mir nicht sinvoll ein Kunststoffgehäuse zu erden...
Ja, aber wo die Klemme anklemmen?
Inverto am Langloch des Gehäuses, korrekt?
Aber wo am Smart. Erscheint mir nicht sinvoll ein Kunststoffgehäuse zu erden...
- techno-com
- Site Admin
- Beiträge: 22274
- Registriert: 17. November 2005 09:32
- Wohnort: 74076 Heilbronn
- Hat sich bedankt: 500 Mal
- Danksagung erhalten: 568 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Änderung von Stacker/Destacker auf Unicable
Zwischen Holzbrett und Multischalter unterlegen... natürlich nur möglich wenn da kein Plastik ist !
Bei Kathrein-Schaltern ist das auch möglich, obwohl die ihr Weißblech ja auch unter dem Kundstoff-Mantel "verbergen", siehe Bild in der Anlage.
Bei Kathrein-Schaltern ist das auch möglich, obwohl die ihr Weißblech ja auch unter dem Kundstoff-Mantel "verbergen", siehe Bild in der Anlage.
- Dateianhänge
-
- Kathrein Multischalter / Erdung- Potentialausgleich- Anschluss
- MultischalterKathrein-ErdungPotentialausgleichAnschluss.jpg (38.39 KiB) 4297 mal betrachtet
Vielleicht sind wir nicht günstiger als ein Discounter oder reiner Online-Kartonschieber, aber sicherlich besser !
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......
Tristan Uhde / Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.
Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.
Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......
Tristan Uhde / Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.
Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.
Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
-
- Powerposter
- Beiträge: 52
- Registriert: 17. März 2008 12:40
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Änderung von Stacker/Destacker auf Unicable
...und noch eine Frage hab ich, da die Beschreibung von Inverto das nicht her gibt.
Bei "DER GERÄT" (INVERTO Black IDLP-UST101-CUO10-4PP) ist ja ein Netzteil und ein Powerinserter dabei.
Wo und wie genau klemme ich den an?
Kommt der zwingend an den UNICABLE Abgang oder kann ich das Netzteil mit dem dabei liegenden Inserter auch an dem Legacy Anschluss (auch wenn an diesem Anschluss kein Receiver dran hängt) anklemmen?
Antwort wäre nett.
Nice RestWeekend
Bei "DER GERÄT" (INVERTO Black IDLP-UST101-CUO10-4PP) ist ja ein Netzteil und ein Powerinserter dabei.
Wo und wie genau klemme ich den an?
Kommt der zwingend an den UNICABLE Abgang oder kann ich das Netzteil mit dem dabei liegenden Inserter auch an dem Legacy Anschluss (auch wenn an diesem Anschluss kein Receiver dran hängt) anklemmen?
Antwort wäre nett.
Nice RestWeekend
- techno-com
- Site Admin
- Beiträge: 22274
- Registriert: 17. November 2005 09:32
- Wohnort: 74076 Heilbronn
- Hat sich bedankt: 500 Mal
- Danksagung erhalten: 568 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Änderung von Stacker/Destacker auf Unicable
So wie ich das der Anleitung von der Inverto-Homepage entnommen entnehme muss der, wenn überhaupt benötigt (siehe Beschreibung ebenfalls in der Anleitung), an den Unicable-Ausgang ran.
Datenblatt vom Gerät
Datenblatt vom Gerät
=>deerhunter hat geschrieben:Bei "DER GERÄT" (INVERTO Black IDLP-UST101-CUO10-4PP) ....
- Dateianhänge
-
- Ausschnitt Anleitung Inverto Unicable-Multischalter für 4 SCR-/Unicable-Umsetzungen UST101
- AusschnittAnleitungInvertoUST101.PNG (309.21 KiB) 4297 mal betrachtet
-
- IG-IDLP-UST1O1-CUO1O-4PP(DeVS101110).pdf
- Anleitung Inverto Unicable-Multischalter für 4 SCR-/Unicable-Umsetzungen UST101
- (2.1 MiB) 756-mal heruntergeladen
Vielleicht sind wir nicht günstiger als ein Discounter oder reiner Online-Kartonschieber, aber sicherlich besser !
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......
Tristan Uhde / Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.
Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.
Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......
Tristan Uhde / Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.
Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.
Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
-
- Powerposter
- Beiträge: 52
- Registriert: 17. März 2008 12:40
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Änderung von Stacker/Destacker auf Unicable
Ohhhhh, jetzt bin ich aber furchtbar enttäuscht.
Hab jetzt den Stacker/destacker entfernt und den IcordHD auf Unicable umgestellt und nun bekomme ich an meinem TV kein DVB-T SIgnal mehr über den Unicable-Strang.
Wird das DVB-T Signal bei dem Inverto nicht durch das Unicable mitgeschickt? So hab ichs aber zumindest aus der Anleitung verstanden, dass es durchgesteckt wird, sonst bräuchte ich diese Kaskade nicht..
Ich habe das DVB-T Kabel welches zum Fernseher (DVB-T) führt direkt an die https://www.satshop-heilbronn.de/SAT-BK ... ntkopplung auf den DVB-T Anschluss gesteckt.
Aus kommt aber die Meldung "Kein oder schlechtes Signal".
Bevor ich den Stacker / Destacker entfernt und dieses Kabel auf Unicable umgeklemmt hab, hat DVB-T noch einwandfrei funktioniert.
Im Obergeschoss, wo ich auch diese Dose verbaut hab funktioniert DVB-T hinter meinem Smart MS noch einwandfrei. Nur im Wohnzimmer am UnicableStrang nicht möglich.
Edit: Auch Kanalscan über terrestrisch und KabelTV Digitale Sender brachte keinen Erfolg. Ich kann an dieser Dose an meinem Samsung UE40B7090 kein DVB-T Signal mehr empfangen. :(
Need help.
Hab jetzt den Stacker/destacker entfernt und den IcordHD auf Unicable umgestellt und nun bekomme ich an meinem TV kein DVB-T SIgnal mehr über den Unicable-Strang.
Wird das DVB-T Signal bei dem Inverto nicht durch das Unicable mitgeschickt? So hab ichs aber zumindest aus der Anleitung verstanden, dass es durchgesteckt wird, sonst bräuchte ich diese Kaskade nicht..
Ich habe das DVB-T Kabel welches zum Fernseher (DVB-T) führt direkt an die https://www.satshop-heilbronn.de/SAT-BK ... ntkopplung auf den DVB-T Anschluss gesteckt.
Aus kommt aber die Meldung "Kein oder schlechtes Signal".
Bevor ich den Stacker / Destacker entfernt und dieses Kabel auf Unicable umgeklemmt hab, hat DVB-T noch einwandfrei funktioniert.
Im Obergeschoss, wo ich auch diese Dose verbaut hab funktioniert DVB-T hinter meinem Smart MS noch einwandfrei. Nur im Wohnzimmer am UnicableStrang nicht möglich.
Edit: Auch Kanalscan über terrestrisch und KabelTV Digitale Sender brachte keinen Erfolg. Ich kann an dieser Dose an meinem Samsung UE40B7090 kein DVB-T Signal mehr empfangen. :(
Need help.
- techno-com
- Site Admin
- Beiträge: 22274
- Registriert: 17. November 2005 09:32
- Wohnort: 74076 Heilbronn
- Hat sich bedankt: 500 Mal
- Danksagung erhalten: 568 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Änderung von Stacker/Destacker auf Unicable
Doch, der terrestrische Eingang vom Unicable-Multischalter wird auf ALLE Ausgänge weitergegeben !deerhunter hat geschrieben:Wird das DVB-T Signal bei dem Inverto nicht durch das Unicable mitgeschickt?
Wenn schon bei Umgehung des Unicable-Multischalters kein DVB-T Signal durchkommt dann stimmt das was nicht und der Schalter selbst fällt ja dann als Fehlerquelle automatisch aus (wo er nicht im Signalweg sitzt kann er auch nichts stören).deerhunter hat geschrieben:Ich habe das DVB-T Kabel welches zum Fernseher (DVB-T) führt direkt an die https://www.satshop-heilbronn.de/SAT-BK ... ntkopplung auf den DVB-T Anschluss gesteckt.
Aus kommt aber die Meldung "Kein oder schlechtes Signal".
Was sitzt da jetzt noch genau im Signalweg zwischen DVB-T Signal und Tuner vom Fernseher ?
Antennendose mal raus gemacht und ohne diese getestet ?
Vielleicht sind wir nicht günstiger als ein Discounter oder reiner Online-Kartonschieber, aber sicherlich besser !
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......
Tristan Uhde / Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.
Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.
Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......
Tristan Uhde / Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.
Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.
Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
-
- Powerposter
- Beiträge: 52
- Registriert: 17. März 2008 12:40
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Änderung von Stacker/Destacker auf Unicable
Der Smart hängt ja hinter dem kaskadierten Unicable-Multischalter und hinter dem Smart kommt das DVB-T Signal an, also ist bis zur und durch die Kaskade auch i.O.
Hmm, werd mal versuchen einen Verstärker zwischen WohnzimmerUnicableDosen-DVB-T_ANschluss und TV-DVB-T Anschluss zu klemmen, ob es vllt doch nur zu schwach ist....?! ...da ja terr. am Inverto nicht verstärkt wird aber dies am SMART der Fall ist.
Das Netzteil hab ich an dem Inverto auch angeschlossen, direkt hinter dem UnicableAbgang auf dem Spitzboden. Deshalb hab ich auch bei dem IcordHD 80-90% Signalstärke und 100% Signalqualität.
Doch wenn das terr. am Inverto nicht verstärkt wird, könnte auch da das Problem liegen...
Hmm, werd mal versuchen einen Verstärker zwischen WohnzimmerUnicableDosen-DVB-T_ANschluss und TV-DVB-T Anschluss zu klemmen, ob es vllt doch nur zu schwach ist....?! ...da ja terr. am Inverto nicht verstärkt wird aber dies am SMART der Fall ist.
Das Netzteil hab ich an dem Inverto auch angeschlossen, direkt hinter dem UnicableAbgang auf dem Spitzboden. Deshalb hab ich auch bei dem IcordHD 80-90% Signalstärke und 100% Signalqualität.
Doch wenn das terr. am Inverto nicht verstärkt wird, könnte auch da das Problem liegen...
- techno-com
- Site Admin
- Beiträge: 22274
- Registriert: 17. November 2005 09:32
- Wohnort: 74076 Heilbronn
- Hat sich bedankt: 500 Mal
- Danksagung erhalten: 568 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Änderung von Stacker/Destacker auf Unicable
Der Smart-Multischalter verstärkt kein terrestrisches Signal, der hat da 3db Dämpfung (siehe Datenblatt in der Anlage oder in der Artikelbeschreibung des Artikels selbst).
Sitzen hinter dem Smart-Multischalter noch Antennendosen ? Was sind das GENAU für Dosen ?
Sitzen hinter dem Unicable-Ausgang vom Inverto noch Verteiler, Dose, etc. ? Was GENAU ?
Und einen terrestrischen Verstärker sollten sie dann zwischen DVB-T Antenne und den ersten Multischalter-Eingang setzten, nicht zwischen Dosen und DVB-T Anschluss ! Dort werden sie ggf. (müsste man messen um genaueres sagen zu können !) schon ein zu schlechtes Signal (C/N-, MER-, CBER- und/oder VBER-Messwert) haben und damit nur das "schlechte" zu "noch schlechter" verstärken ! "Verstärken" kann/sollte man nur das was noch gut ist, nur das hat das einen Sinn.
Sitzen hinter dem Smart-Multischalter noch Antennendosen ? Was sind das GENAU für Dosen ?
Sitzen hinter dem Unicable-Ausgang vom Inverto noch Verteiler, Dose, etc. ? Was GENAU ?
Und einen terrestrischen Verstärker sollten sie dann zwischen DVB-T Antenne und den ersten Multischalter-Eingang setzten, nicht zwischen Dosen und DVB-T Anschluss ! Dort werden sie ggf. (müsste man messen um genaueres sagen zu können !) schon ein zu schlechtes Signal (C/N-, MER-, CBER- und/oder VBER-Messwert) haben und damit nur das "schlechte" zu "noch schlechter" verstärken ! "Verstärken" kann/sollte man nur das was noch gut ist, nur das hat das einen Sinn.
- Dateianhänge
-
- Datenblatt_Smart-Multischalter-ES-Serie.pdf
- Datenblatt_Smart-Multischalter-ES-Serie
(entnommen von http://www.smart-electronic.de/de/verteilsysteme-produkte/multischalter/1048-ms-58-es.html) - (972.85 KiB) 543-mal heruntergeladen
Vielleicht sind wir nicht günstiger als ein Discounter oder reiner Online-Kartonschieber, aber sicherlich besser !
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......
Tristan Uhde / Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.
Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.
Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......
Tristan Uhde / Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.
Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.
Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
-
- Powerposter
- Beiträge: 52
- Registriert: 17. März 2008 12:40
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Änderung von Stacker/Destacker auf Unicable
Also,
ich sehe in dem *.pdf des Smart bei "terrestrischer Verstärker" ein häkchen, bedeutet für mich es wird verstärkt...?!
Hinter dem Smart sitzt an jedem Anschluss der nicht mit Widerstand abgeschlossen ist eine Dose. Es sind:
- im Keller Stichdose
- im Schlafzimmer Stichdose
- Arbeitszimmer_2 Kopp Stichdose
- Arbeitszimmer_1 die hier im Shop bestellte Durchgangsdose mit eingesetzten Widerstand. -> an dieser Dose sitzt eine DM7000s am Sat-Anschluss und am terr.-Anschluss ein DVB-T TV Samsung irgendwas mit DVB-T Empfang, der auch funktioniert.
Hinter dem Unicable-MS-Abgang ist nur das Einspeise Netzteil des Unicable, dann der Erdungsschutz, da geht das Kabel drauf welches zur hier im Shop 2.bestellten Durchgangsdose mit eingesetzten Widerstand im Wohnzimmer geht. Von dieser dose geht es mit vom terr. Anschluss direkt zum DVB-T TV (kommt kein Signal an) und vom Sat Ausgang der Dose geht es auf einen 4er Satverteiler, wo 2 Ausgnänge einen Abschlusswiderstand haben und 2 Anschlüsse zum IcordHD führen.
ich sehe in dem *.pdf des Smart bei "terrestrischer Verstärker" ein häkchen, bedeutet für mich es wird verstärkt...?!
Hinter dem Smart sitzt an jedem Anschluss der nicht mit Widerstand abgeschlossen ist eine Dose. Es sind:
- im Keller Stichdose
- im Schlafzimmer Stichdose
- Arbeitszimmer_2 Kopp Stichdose
- Arbeitszimmer_1 die hier im Shop bestellte Durchgangsdose mit eingesetzten Widerstand. -> an dieser Dose sitzt eine DM7000s am Sat-Anschluss und am terr.-Anschluss ein DVB-T TV Samsung irgendwas mit DVB-T Empfang, der auch funktioniert.
Hinter dem Unicable-MS-Abgang ist nur das Einspeise Netzteil des Unicable, dann der Erdungsschutz, da geht das Kabel drauf welches zur hier im Shop 2.bestellten Durchgangsdose mit eingesetzten Widerstand im Wohnzimmer geht. Von dieser dose geht es mit vom terr. Anschluss direkt zum DVB-T TV (kommt kein Signal an) und vom Sat Ausgang der Dose geht es auf einen 4er Satverteiler, wo 2 Ausgnänge einen Abschlusswiderstand haben und 2 Anschlüsse zum IcordHD führen.
- techno-com
- Site Admin
- Beiträge: 22274
- Registriert: 17. November 2005 09:32
- Wohnort: 74076 Heilbronn
- Hat sich bedankt: 500 Mal
- Danksagung erhalten: 568 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Änderung von Stacker/Destacker auf Unicable
Verstärken heißt nicht das auch "verstärkt" insgesamt durchgeleitet wird, das kann natürlich auch bedeuten das statt -10db dann "nur" -3db gedämpft werden ! Nicht von der Bewerbung täuschen lassen und nach Haken schauen, sondern immer lesen was dort genau steht (auch in Worten/Daten).deerhunter hat geschrieben:ich sehe in dem *.pdf des Smart bei "terrestrischer Verstärker" ein häkchen, bedeutet für mich es wird verstärkt...?!
Ich lese in den technischen Daten:
und "Dämpfung" ist ein MINUS !Auskoppeldämpfung terr. (tap loss terr.) 3 dB
Auskoppeldämpfung Sat (tap loss Sat) 3 dB
Was für eine Dose, das ist entscheidend um zu wissen wie deren Auskoppeldämpfung ist ! Darum hatte ich auch mit dem Wort "GENAU" angefragt.deerhunter hat geschrieben:Hinter dem Smart sitzt an jedem Anschluss der nicht mit Widerstand abgeschlossen ist eine Dose.
Eine Stichdose (2db) hat aber im Allgemeinen eine sehr geringere Anschlussdämpfung als eine Durchgangsdose (10db).
Dämpfungen der Terrestrik also im Einzelnen:deerhunter hat geschrieben:Hinter dem Unicable-MS-Abgang ist nur das Einspeise Netzteil des Unicable, dann der Erdungsschutz, da geht das Kabel drauf welches zur hier im Shop 2.bestellten Durchgangsdose mit eingesetzten Widerstand im Wohnzimmer geht. Von dieser dose geht es mit vom terr. Anschluss direkt zum DVB-T TV (kommt kein Signal an) und vom Sat Ausgang der Dose geht es auf einen 4er Satverteiler, wo 2 Ausgnänge einen Abschlusswiderstand haben und 2 Anschlüsse zum IcordHD führen.
Unicable-Multischalter = leider in keinem technischen Datenblatt herauszulesen
Kabel = zu vernachlässigen denke ich mal bei den kurzen Kabelwegen
Netzteil = zu vernachlässigen denke ich mal mit unter 1db
Erdungsschiene = zu vernachlässigen denke ich mal mit unter 1db
Durchgangsdose = 10db
Und diese Verluste/Dämpfungen müssen ausgeglichen werden.
Vielleicht sind wir nicht günstiger als ein Discounter oder reiner Online-Kartonschieber, aber sicherlich besser !
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......
Tristan Uhde / Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.
Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.
Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......
Tristan Uhde / Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.
Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.
Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
-
- Powerposter
- Beiträge: 52
- Registriert: 17. März 2008 12:40
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Änderung von Stacker/Destacker auf Unicable
Hmmm,
also, schätze es liegt tatsächlich an der Anschlussdämpfung. Die Stichdose hatte weitaus weniger.
Ob wohl die Axing 5-07 http://www.axing.com/katalog_de/Zubehoer13.html Abhilfe bringen würde?
Hat "nur" 7db +-1,5db Aschlussdämpfung anstatt 10db.
Bei der Dose braucht man doch dann keinen Widerstand reinschrauben, da es eh eine Enddose ist, oder?!
Gibts noch Dosen mit noch geringerer Dämpfung als 7db?
also, schätze es liegt tatsächlich an der Anschlussdämpfung. Die Stichdose hatte weitaus weniger.
Ob wohl die Axing 5-07 http://www.axing.com/katalog_de/Zubehoer13.html Abhilfe bringen würde?
Hat "nur" 7db +-1,5db Aschlussdämpfung anstatt 10db.
Bei der Dose braucht man doch dann keinen Widerstand reinschrauben, da es eh eine Enddose ist, oder?!
Gibts noch Dosen mit noch geringerer Dämpfung als 7db?
- techno-com
- Site Admin
- Beiträge: 22274
- Registriert: 17. November 2005 09:32
- Wohnort: 74076 Heilbronn
- Hat sich bedankt: 500 Mal
- Danksagung erhalten: 568 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Änderung von Stacker/Destacker auf Unicable
ich denke nicht das es hier um nur 3db geht !
Und das mit dieser Dose (=Jultec JAP-Dose / OEM Axing) hatte ich ihnen schon eine Seite zuvor gesagt.
Die JAP307 davon ist eine "wirkliche Unicable Enddose/Stichdose" die keinen Abschlusswiderstand benötigt und nur 7db Auskoppeldämpfung hat.
Und das mit dieser Dose (=Jultec JAP-Dose / OEM Axing) hatte ich ihnen schon eine Seite zuvor gesagt.
Die JAP307 davon ist eine "wirkliche Unicable Enddose/Stichdose" die keinen Abschlusswiderstand benötigt und nur 7db Auskoppeldämpfung hat.
Vielleicht sind wir nicht günstiger als ein Discounter oder reiner Online-Kartonschieber, aber sicherlich besser !
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......
Tristan Uhde / Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.
Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.
Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......
Tristan Uhde / Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.
Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.
Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
-
- Powerposter
- Beiträge: 52
- Registriert: 17. März 2008 12:40
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Änderung von Stacker/Destacker auf Unicable
So, nun hab ichs heute noch mal ausprobiert.
ICord sicherheitshalber abgezogen, dann Kabel von INVERTO Unicable MS auf SMART MS gesteckt und siehe da, DVB-T Empfang da. Kanalsuchlauf gemacht irgendwas um die 30 Kanäle gefunden. Signalstärke 45-50%.
Dann wieder umgesteckt von Smart auf Inverto Unicable MS. -> Meldung:"Kein oder schlechtes Signal."
Kabelage und Anschlüsse sind also alle i.O.
Liegt also wirklich am Inverto, dass er das terr. Signal nicht verstärkt bzw. höhere Dämpfung hat. :(
ICord sicherheitshalber abgezogen, dann Kabel von INVERTO Unicable MS auf SMART MS gesteckt und siehe da, DVB-T Empfang da. Kanalsuchlauf gemacht irgendwas um die 30 Kanäle gefunden. Signalstärke 45-50%.
Dann wieder umgesteckt von Smart auf Inverto Unicable MS. -> Meldung:"Kein oder schlechtes Signal."
Kabelage und Anschlüsse sind also alle i.O.
Liegt also wirklich am Inverto, dass er das terr. Signal nicht verstärkt bzw. höhere Dämpfung hat. :(
- techno-com
- Site Admin
- Beiträge: 22274
- Registriert: 17. November 2005 09:32
- Wohnort: 74076 Heilbronn
- Hat sich bedankt: 500 Mal
- Danksagung erhalten: 568 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Änderung von Stacker/Destacker auf Unicable
Das ist nun aber wirklich keine neue Meldung, das hatten sie doch alles schon hier beschrieben und ich auch alles schon beantwortet/dokumentiert. Bitte einfach nochmal lesen, wir drehen uns sonst immer weiter im Kreis hier und besprechen immer wieder das gleiche.
Vielleicht sind wir nicht günstiger als ein Discounter oder reiner Online-Kartonschieber, aber sicherlich besser !
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......
Tristan Uhde / Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.
Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.
Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......
Tristan Uhde / Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.
Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.
Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
-
- Powerposter
- Beiträge: 52
- Registriert: 17. März 2008 12:40
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Änderung von Stacker/Destacker auf Unicable
Entschuldigung.
Ich war mir halt nicht 100% sicher, obs wirklich am Inverto liegt. Jetzt 100%ig.
Werd's mit nem DVB-T inLine Verstärker +10db +18 oder +20 versuchen.
Schönes WE.
Kannst schliessen.
Ich war mir halt nicht 100% sicher, obs wirklich am Inverto liegt. Jetzt 100%ig.
Werd's mit nem DVB-T inLine Verstärker +10db +18 oder +20 versuchen.
Schönes WE.
Kannst schliessen.
- techno-com
- Site Admin
- Beiträge: 22274
- Registriert: 17. November 2005 09:32
- Wohnort: 74076 Heilbronn
- Hat sich bedankt: 500 Mal
- Danksagung erhalten: 568 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Änderung von Stacker/Destacker auf Unicable
Ein Inline-Verstärker wird nicht gehen !
Verstärkt werden muss VOR dem Multischalter, dahin wäre das Signal zu schwach. Ein zu schwaches Signal ("schlechtes Signal") verstärken macht es noch schlechter.....
Und ein Inline-Verstärker benötigt eine Stromversorgung die ihm vor dem terrestrischen Eingang nicht zur Verfügung gestellt wird.
Verstärkt werden muss VOR dem Multischalter, dahin wäre das Signal zu schwach. Ein zu schwaches Signal ("schlechtes Signal") verstärken macht es noch schlechter.....
Und ein Inline-Verstärker benötigt eine Stromversorgung die ihm vor dem terrestrischen Eingang nicht zur Verfügung gestellt wird.
Vielleicht sind wir nicht günstiger als ein Discounter oder reiner Online-Kartonschieber, aber sicherlich besser !
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......
Tristan Uhde / Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.
Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.
Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......
Tristan Uhde / Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.
Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.
Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
-
- Powerposter
- Beiträge: 52
- Registriert: 17. März 2008 12:40
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Änderung von Stacker/Destacker auf Unicable
Hallo mal wieder,
sorry, wenn ich Thema zum x-mal aufgreife.
Kann ich eigentlich den External AC/DC Adapter des Unicableswitches gegen den https://www.satshop-heilbronn.de/SAT-Ve ... b-regelbar (Satelliten- Breitbandverstärker), den ich mal vor einigen Jahren bei ihnen gekauft hab, ersetzen, um das unicable Signal und terrestrische Signal zu verstärken?
sorry, wenn ich Thema zum x-mal aufgreife.
Kann ich eigentlich den External AC/DC Adapter des Unicableswitches gegen den https://www.satshop-heilbronn.de/SAT-Ve ... b-regelbar (Satelliten- Breitbandverstärker), den ich mal vor einigen Jahren bei ihnen gekauft hab, ersetzen, um das unicable Signal und terrestrische Signal zu verstärken?
- techno-com
- Site Admin
- Beiträge: 22274
- Registriert: 17. November 2005 09:32
- Wohnort: 74076 Heilbronn
- Hat sich bedankt: 500 Mal
- Danksagung erhalten: 568 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Änderung von Stacker/Destacker auf Unicable
Nein, der speist ja keine Versorgungsspannung mit in die Leitung ein zurück zum Unicable-Multischalter um diesen mit Strom zu versorgen !
Der Verstärker (der soll ja für die Verstärkung des DVB-T Signals eingebaut werden wegen dem zuvor geschilderten Signalverlust durch den Unicable-Schalter hindurch - die Durchgangsdämpfung für den terrestrischen Pfad wurde durch Zufall in Zusammenhang mit einem anderen Beitrag mal genau gemessen hier, extra mal das Messgerät dafür angeschlossen - es sind 18db wenn ich das noch genau im Kopf jetzt weiß !) muss weiterhin, wie gerade im Beitrag zuvor erklärt, VOR den Multischalter (den terrestrischen Eingang).
Der Verstärker (der soll ja für die Verstärkung des DVB-T Signals eingebaut werden wegen dem zuvor geschilderten Signalverlust durch den Unicable-Schalter hindurch - die Durchgangsdämpfung für den terrestrischen Pfad wurde durch Zufall in Zusammenhang mit einem anderen Beitrag mal genau gemessen hier, extra mal das Messgerät dafür angeschlossen - es sind 18db wenn ich das noch genau im Kopf jetzt weiß !) muss weiterhin, wie gerade im Beitrag zuvor erklärt, VOR den Multischalter (den terrestrischen Eingang).
Vielleicht sind wir nicht günstiger als ein Discounter oder reiner Online-Kartonschieber, aber sicherlich besser !
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......
Tristan Uhde / Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.
Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.
Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......
Tristan Uhde / Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.
Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.
Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
-
- Powerposter
- Beiträge: 52
- Registriert: 17. März 2008 12:40
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Änderung von Stacker/Destacker auf Unicable
So, aufgrund eines defekten LNBs mal wieder dran rumgebastelt.techno-com hat geschrieben:Hallo und Danke für das Bild
.. dazu kleine Anmerkungen !
4. was machen da die Fensterkabeldurchführungen rechts unten im Bild ?? Ging da das Kabel aus und die wurden als Verlängerung verwendet ? Raus damit
ALso 10 Jahre altes Inverto Quattro LNB gewechselt gegen ein Quattro LNB Inverto Black Eco getauscht und dann noch diese Verlängerungen der Fensterdurchführungen entfernt, da Kabel nach innen zur SatMultswitchwand neu durchgezogen und schon hatte ich 30% mehr Signalsträrke an meinem Smart Multiswitch, beim Unicable keine Änderung war vorher schon bei Signalstärke 90% und Signalqualität 100%. Hatte vorher 30% jetzt 60% . Die Signalqualität ist bei ca. 90% geblieben.
Nur mal so als Update.
-
- Related Topics
- Antworten
- Zugriffe
- Letzter Beitrag
-
- 1 Antworten
- 1097 Zugriffe
-
Letzter Beitrag von techno-com
Neuester Beitrag
16. Mai 2023 17:37
Mülleimer
-
- 0 Antworten
- 7969 Zugriffe
-
Letzter Beitrag von techno-com
Neuester Beitrag
23. Februar 2023 10:23
Satelliten- News (Sat-DX)
-
- 26 Antworten
- 2048 Zugriffe
-
Letzter Beitrag von techno-com
Neuester Beitrag
26. August 2021 13:55
Mülleimer
-
- 11 Antworten
- 2453 Zugriffe
-
Letzter Beitrag von AllesSat
Neuester Beitrag
17. November 2016 11:48
Fragen zu digitalen SAT- Einkabelsystemen
-
- 7 Antworten
- 9197 Zugriffe
-
Letzter Beitrag von techno-com
Neuester Beitrag
2. Februar 2016 11:59
Fragen zu mobilen Satanlagen für Wohnwagen, Wohnmobil, Caravan, Boote, Schiffe etc.
-
- 0 Antworten
- 1426 Zugriffe
-
Letzter Beitrag von techno-com
Neuester Beitrag
11. Dezember 2014 12:00
Satelliten- News (Sat-DX)
-
- 0 Antworten
- 1035 Zugriffe
-
Letzter Beitrag von techno-com
Neuester Beitrag
6. September 2013 12:55
Satelliten- News (Sat-DX)
-
-
Zahlreiche Frequenzänderungen auf Astra/Eutelsat 28 Grad Ost
von techno-com » 5. September 2013 05:17 - 0 Antworten
- 1231 Zugriffe
-
Letzter Beitrag von techno-com
Neuester Beitrag
5. September 2013 05:17
Satelliten- News (Sat-DX)
-
-
- 2 Antworten
- 1298 Zugriffe
-
Letzter Beitrag von Graf-Hardheim
Neuester Beitrag
3. September 2013 17:42
Fragen zu digitalen SAT- Einkabelsystemen
-
- 0 Antworten
- 1030 Zugriffe
-
Letzter Beitrag von techno-com
Neuester Beitrag
27. Februar 2013 07:51
Satelliten- News (Sat-DX)