Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem: Ich stehe (immer noch) vor der Planung einer Satellitenempfangsanlage für ein 12-Parteienhaus, 4 Stockwerke hoch, links und rechts davon je ein Haus von gleicher Höhe die auch nicht geerdet sind (kein Blitzableiter mit 16 mm). Der Stummel der ehemaligen Gemeinschafts- Antennenanlage hat lediglich einen Potentialausgleich (4mm). Jetzt weis ich, dass es, zumindest in den siebziger Jahren, nicht unbedingt Vorschrift war, eine Antenne mit einem Blitzableiteranschluss zu versehen. Es kann natürlich sein, dass sich inzwischen etwas geändert hat und das Haus nur aus Bestandsschutzgründen keinen Blitzableiter hat. Die Landesbauordnung Rheinland-Pfalz gibt sich, mit einem lapidaren Satz zu diesem Thema, nicht gerade erschöpfend. Wo bekomme ich Informationen zu diesem Thema her, oder noch besser: wer kann mir sagen, ob ich ein Haus von ca. 15 m Höhe (Flachdach), in dessen Nachbarschaft 2 gleichhohe Gebäude stehen, mit einem Blitzableiter versehen muss oder auch nicht. Einen Blitzableiter neu aufbauen zu müssen hieße das Aus.
Grüße aus Rheinland-Pfalz
Erdung oder Potentialausgleich
- techno-com
- Site Admin
- Beiträge: 22276
- Registriert: 17. November 2005 09:32
- Wohnort: 74076 Heilbronn
- Hat sich bedankt: 500 Mal
- Danksagung erhalten: 568 Mal
- Kontaktdaten:
Gegen eine DIN kann man nicht einfach andere Sachen "empfehlen", die ist durchzuführen wie sie niedergeschrieben wurde.
Ein 4mm² Kabel ist somit nicht konform zur DIN.
Sprechen sie doch mal vor Ort mit einem Elektriker.
Auch ist es nicht relevant wie viele Häuser, egal wie hoch, sich in ihrer Nachbarschaft befinden. Die DIN sagt aus das ALLE Häuser für eine eigene DIN-konforme Erdung zu sorgen haben. Der Blitz kann auch den Weg zu ihnen finden, dem sind die Häuser aussenrum tlw. ganz egal. Der macht was er will !
Ein 4mm² Kabel ist somit nicht konform zur DIN.
Sprechen sie doch mal vor Ort mit einem Elektriker.
Auch ist es nicht relevant wie viele Häuser, egal wie hoch, sich in ihrer Nachbarschaft befinden. Die DIN sagt aus das ALLE Häuser für eine eigene DIN-konforme Erdung zu sorgen haben. Der Blitz kann auch den Weg zu ihnen finden, dem sind die Häuser aussenrum tlw. ganz egal. Der macht was er will !
Vielleicht sind wir nicht günstiger als ein Discounter oder reiner Online-Kartonschieber, aber sicherlich besser !
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......
Tristan Uhde / Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.
Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.
Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......
Tristan Uhde / Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.
Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.
Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
Hallo Herr Uhde,
die DIN sagt aus, wie ein Blitzschutz ausgeführt werden muss, wenn er denn ausgeführt werden muss.
Die Landesbauordnung Rheinland-Pfalz gibt diesbezüglich nicht viel her. Da heist es lapidar: §15 Abs 5 "Bauliche Anlagen, bei denen Blitzschlag leicht eintreten oder zu besonders schweren Folgen führen kann, sind mit dauernd wirksamen Blitzschutzanlagen zu versehen."
Ein Telefongespräch mit dem Bauamt heute früh ergab, dass normale Wohngebäude nicht zu diesem Gefährdungskreis gehören.
Um ein Risikomanagement laut DIN EN 62305-2 (alt DIN 0185-305-2) durchzuführen braucht man die o.g. Fakten schon. Allerdings gehört zur Beurteilung wohl auch ein erhebliches Maß an Erfahrung. Das fehlt mir.
Viele Grüße
RichardB
die DIN sagt aus, wie ein Blitzschutz ausgeführt werden muss, wenn er denn ausgeführt werden muss.
Die Landesbauordnung Rheinland-Pfalz gibt diesbezüglich nicht viel her. Da heist es lapidar: §15 Abs 5 "Bauliche Anlagen, bei denen Blitzschlag leicht eintreten oder zu besonders schweren Folgen führen kann, sind mit dauernd wirksamen Blitzschutzanlagen zu versehen."
Ein Telefongespräch mit dem Bauamt heute früh ergab, dass normale Wohngebäude nicht zu diesem Gefährdungskreis gehören.
Um ein Risikomanagement laut DIN EN 62305-2 (alt DIN 0185-305-2) durchzuführen braucht man die o.g. Fakten schon. Allerdings gehört zur Beurteilung wohl auch ein erhebliches Maß an Erfahrung. Das fehlt mir.
Viele Grüße
RichardB
- techno-com
- Site Admin
- Beiträge: 22276
- Registriert: 17. November 2005 09:32
- Wohnort: 74076 Heilbronn
- Hat sich bedankt: 500 Mal
- Danksagung erhalten: 568 Mal
- Kontaktdaten:
Blitzschutz (Erdung), wie auch immer genannt, MUSS überall ausgeführt werden was in den Bereich des Bildes unten kommt.
Ich weiß nicht was ihr "Bauamt" ihnen da gesagt hat.
rot = notwendig
grün = nicht notwendig
Da sie aber AUF einem Dach die Anlage montieren möchten ist es bei ihnen notwendig.
Ggf. verwechseln sie da eine Blitzschutzanlage für das komplette Haus und die Blitzschutz-Vorschriften für Antennenanlagen ? Das sind 2 Paar Schuhe !
Ich weiß nicht was ihr "Bauamt" ihnen da gesagt hat.
rot = notwendig
grün = nicht notwendig
Da sie aber AUF einem Dach die Anlage montieren möchten ist es bei ihnen notwendig.
Ggf. verwechseln sie da eine Blitzschutzanlage für das komplette Haus und die Blitzschutz-Vorschriften für Antennenanlagen ? Das sind 2 Paar Schuhe !
- Dateianhänge
-
- Bereiche für Erdung/Blitzschutz
- ErdungsvorschriftenAbstände.png (106.71 KiB) 2810 mal betrachtet
Vielleicht sind wir nicht günstiger als ein Discounter oder reiner Online-Kartonschieber, aber sicherlich besser !
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......
Tristan Uhde / Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.
Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.
Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......
Tristan Uhde / Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.
Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.
Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
-
- Related Topics
- Antworten
- Zugriffe
- Letzter Beitrag
-
- 1 Antworten
- 4152 Zugriffe
-
Letzter Beitrag von techno-com
Neuester Beitrag
12. Oktober 2021 06:28
Mülleimer
-
- 9 Antworten
- 2159 Zugriffe
-
Letzter Beitrag von Dipol
Neuester Beitrag
7. Juli 2023 18:05
Mülleimer
-
-
Plan EFH Satellit Nordseite Erdungsblock UV Kabel
Dateianhang von immermehr » 5. September 2020 09:54 - 7 Antworten
- 2615 Zugriffe
-
Letzter Beitrag von immermehr
Neuester Beitrag
15. September 2020 16:36
technische Fragen zu Satanlagen
-
-
- 1 Antworten
- 2416 Zugriffe
-
Letzter Beitrag von techno-com
Neuester Beitrag
30. Juni 2020 18:47
Montagematerial/ -arten
-
- 1 Antworten
- 886 Zugriffe
-
Letzter Beitrag von techno-com
Neuester Beitrag
5. April 2020 10:34
Mülleimer
-
- 1 Antworten
- 826 Zugriffe
-
Letzter Beitrag von techno-com
Neuester Beitrag
18. November 2019 10:25
Mülleimer
-
- 2 Antworten
- 995 Zugriffe
-
Letzter Beitrag von techno-com
Neuester Beitrag
18. November 2019 08:43
Mülleimer
-
- 2 Antworten
- 3101 Zugriffe
-
Letzter Beitrag von opalauge10
Neuester Beitrag
10. November 2019 18:42
Montagematerial/ -arten
-
- 1 Antworten
- 1017 Zugriffe
-
Letzter Beitrag von techno-com
Neuester Beitrag
24. August 2019 16:46
Mülleimer
-
- 1 Antworten
- 2309 Zugriffe
-
Letzter Beitrag von techno-com
Neuester Beitrag
1. August 2019 13:56
Montagematerial/ -arten