Die Suche ergab 5 Treffer
- 29. Juli 2020 20:01
- Forum: Montagematerial/ -arten
- Thema: Potenzialausgleich & Blitzschutz SatAnlage | Verbindung externer Erder mit PAS
- Antworten: 22
- Zugriffe: 9267
Re: Potenzialausgleich & Blitzschutz SatAnlage | Verbindung externer Erder mit PAS
Ich kann ja dein SEUFZ verstehen. Wahrscheinlich zu viel Informationen in der letzten Zeit, da habe ich nicht mitgedacht. Für den Download des Blitzplaners habe ich mich mal angemeldet. Sonst sind aber erstmal alle meine Fragen geklärt. Du warst mir auf jeden Fall eine große Hilfe, damit ich das ga ...
- 28. Juli 2020 21:19
- Forum: Montagematerial/ -arten
- Thema: Potenzialausgleich & Blitzschutz SatAnlage | Verbindung externer Erder mit PAS
- Antworten: 22
- Zugriffe: 9267
Re: Potenzialausgleich & Blitzschutz SatAnlage | Verbindung externer Erder mit PAS
Danke Dipol, so nach und nach verstehe ich die Sache (Hoffentlich). Dann würde ich die 4mm² durchs Haus weglassen und den Rest so machen (lassen) wie auf meiner angepassten Zeichnung. Das mit dem Wetterschutzgehäuse ist ein guter Tipp. Das werde ich mir mal ansehen (benutze im Außenbereich ganz ger ...
- 28. Juli 2020 18:59
- Forum: Montagematerial/ -arten
- Thema: Potenzialausgleich & Blitzschutz SatAnlage | Verbindung externer Erder mit PAS
- Antworten: 22
- Zugriffe: 9267
Re: Potenzialausgleich & Blitzschutz SatAnlage | Verbindung externer Erder mit PAS
Hallo Dipol, ich habe mal die Zeichnung angepasst, wie ich deine Ausführungen verstanden habe. Hoffe das es in meinem Fall dann so passen müßte. Der zusätzliche PA Leiter von 4mm² durch das Haus vom Multischalterpanel an die HES ist Optional und gibt mehr Sicherheit des PA´s der über die Außenable ...
- 27. Juli 2020 23:05
- Forum: Montagematerial/ -arten
- Thema: Potenzialausgleich & Blitzschutz SatAnlage | Verbindung externer Erder mit PAS
- Antworten: 22
- Zugriffe: 9267
Re: Potenzialausgleich & Blitzschutz SatAnlage | Verbindung externer Erder mit PAS
Hallo Dipol, danke für die schnelle Antwort. Ich gebe zu, dass ich keine Blitzschutzfachfirma beauftragt habe (muß das für eine Antennenerdung sein?), sondern den Elektriker vor Ort (aber Partnerfirma unseres Stromanbieters) und nach einem Gespräch bin ich nicht sicher, ob er auf dem neuesten Stand i ...
- 27. Juli 2020 20:46
- Forum: Montagematerial/ -arten
- Thema: Potenzialausgleich & Blitzschutz SatAnlage | Verbindung externer Erder mit PAS
- Antworten: 22
- Zugriffe: 9267
Re: Potenzialausgleich & Blitzschutz SatAnlage | Verbindung externer Erder mit PAS
Hallo Zusammen, ich möchte das Thema Erdung Antenne gerne nochmal aufgreifen, da es bei mir jetzt auch ansteht. Da leider erst in 2 Wochen der Elektriker kommt, möchte ich schon mal ein wenig vorplanen was so auf mich zukommt. Ich habe auch schon einiges gelesen und diesen Forumsbeitrag gefunden, ...